前天下午1时30分,记者与该业内人士一起来到郑州市济源路与汝南路北200米公园北街上的一处工地。在工地大门外记者在公示牌上看到:工程名称:三湾街4-7#工程;结构为高层框架,28层;开工日期2011年4月。
老板:“加工1吨给你100元现金。”
要给记者回扣
钢筋冷拉有国标
前天,市民王先生给记者来电说:“我到工地看过好几次,发现天天都有加工过的‘瘦身’钢筋运到工地上,我开车跟着返回的送货车到加工厂,看到厂里正在加工‘瘦身’钢筋。大半辈子就等这套房,看到用这种钢筋建的楼房,我心底直冒冷汗。”
老板:“6.5的按国标拉6个(即毫米),8个拉7个,10个拉成8.5至9个,都管拉。”
记者:“6.5、8、10毫米的盘圆能加工成啥样?”
该业内人士给记者算了一笔账:加工1000吨,拉长后实际重量只有800-900吨,省下的钢材约值77万,宁波尼奥普兰53+1+1汽车出租。加工厂付回扣10万元,自己仍净赚67万。如果一个加工厂日加工15吨,每月可挣25万元。暴利呀!
据了解,根据国家关于钢筋加工的相关规定,盘圆一级钢筋允许对钢筋进行调直、冷拉,去掉其表面的锈迹。按照国家标准,盘圆一级钢筋的冷拉率不大于4%。也就是说直径10毫米的钢筋最多只能拉到9.6毫米。
一个月赚25万?
工地上的钢筋尺码不够
【专家】
【现场】
【幕后】
在附近一个大院里,记者见到了加工厂马老板,那辆运送钢筋的蓝车也停在这里。院子东北角堆放着十几堆生锈的钢筋,东南角的冷轧机正在轰鸣。
与此同时,等待明年搬进该小区的王先生反映,这些钢筋从一个加工厂运来。
□记者 张? 文图
记者要求看正在生产线上加工的钢筋。老板领记者来到一卷卷的钢筋前介绍道,“钢筋经机器上的几个转盘来回一拉就能变细,你想要多细就能拉多细。”记者看到冷轧机由钢盘、钢柱、冷轧、切割、折角五部分组成,盘圆被拉上钢盘后,被固定折拉5个来回,地下掉有半米厚碎钢渣;然后在圆形钢柱上绕一圈拉直再进入冷轧机固定丈量后切割;切割后的钢筋放到一钢架上,被工人用折角机折成直角;再由工人把剪切的钢筋用机器折成直角后成捆堆放。
使用“超拉钢筋”无法保证建筑的质量。在接受采访时,河南省质检局产品质量监督检验院机械所的戴主任说:“经冷拉后‘瘦身’钢筋的伸张力被破坏了,宁波交换机批发,也就是说钢筋变脆了,这对建筑质量的影响主要体现在抗震方面。楼房在受到地震等巨大外力作用时,伸张力强的钢筋会随建筑的变形被拉长,从而延长建筑物倒塌的时间,为建筑里的人争取更多的逃生时间。而被过度冷拉变脆的钢筋,在受到地震等巨大外力时则会突然断裂。”n
“瘦身”钢筋再现郑州某处!日前,一业内人士向记者报料,郑州市上街区一在建的新小区,正在使用“瘦身”钢筋。
钢筋在加工厂里经过了如何的加工?真的变“瘦”了吗?工地和加工厂之间存在如何的利益关系?近日,记者对此进行调查发现,加工钢筋,防雷接地测试仪,利润挺丰厚。
下午2时15分,记者正要走出工地时,一牌号“河南ak7××7”的蓝车开进工地,车上装满钢筋。为不引起怀疑,记者走出工地在外等候。
微博推荐 | 今日微博热点(编辑:sn021)
“瘦身”钢筋抗震能力差
一个小加工厂,
【调查】
进入工地,记者看到4栋在建高楼正在施工,地下两层已建好,工人正拿钢筋往三、四层立柱上捆绑。
为表示自己厂的加工能力,老板指着另一部未安装的冷轧机说:“一天可以加工十几吨……你看我这里还有一部机器,再搭个工棚马上安装好,绝对能供上你使用。”
在几栋楼下,记者都看到很多钢筋,有箍筋、楼板筋和拉钩筋。用专用卡尺丈量了规格为6.5、8、10毫米的圆钢后,随行的业内人士告诉记者,直径分别为5.2、6.8~7、8.5~9毫米,都不符合图纸总说明要求的规格。
分享到: 欢迎发表评论我要评论
加工厂老板
随后,该业内人士向记者出示了一沓材料,他说:“直径10毫米的钢筋每吨长1620米。如果将钢筋从直径10毫米拉细到9毫米,那么,一吨钢筋的长度将延长380米。这延长出的380米,值近千元……”这就是利益的源头。
记者表示不拿回扣,要求对方加工后返还3%盘圆(钢筋圆盘)。老板拿计算器算后说:“顶多给你两吨。”
随后,记者以加工钢筋为由与老板攀谈起来。
下午3时30分,卸完钢筋,该车开出工地,沿汝南路一直向北。随后,记者来到汝南路与安阳路交叉口西北角,此处是王先生反映的加工厂所在地。
工地堆了很多钢筋
运钢筋的车
忙碌的加工厂
工人们正捆绑钢筋
记者:“预算加工850吨。”
上述工厂加工的钢筋显然不达标,该业内人士告诉记者:“‘瘦身’钢筋进入施工现场,给建筑安全埋下了隐患,严重危害了群众的生命财产安全。明知钢筋在冷拉后无法保证质量,但暴利驱使建材供应商和钢筋加工厂违法加工,铤而走险。为进一步规范建材市场的秩序,今年5月国家质检总局、发改委、公安部、住建部、商务部、工商总局等9个部委联合下发了《2011年全国建材市场秩序专项整治工作要点》,严查进入施工现场的‘瘦身’钢筋。” |